dekoder UL16-A03
-
- Príspevky: 1
- Dátum registrácie: 18. Marca 2020, 12:41
dekoder UL16-A03
Dobry den poprosil by som o radu ako zapojit dekoder na MP5 vecsinou maju dekoderi zapojenie na 3 kable
ale ako mam zapojit dekoder Peli ?
Dakujem-
- Administrátor
- Príspevky: 104
- Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20
Re: dekoder
Ak ste začiatočník, tak odporúčam si nastaviť prednastavenú konfiguráciu 3 (CV8=203) alebo 4 (CV8=204) a tam si otestovať funkciu prestavníkov. V návode v tabuľke 1 je popísané, na ktoré vývody je potrebné pripojiť prestavník. Vždy sa zapája COM na ktoríkoľvek výstup + a poz1, poz2 na -
S UL16-A03 je možné ovládať max 8 prestavníkov alebo pri správnom naprogramovaní je možné ovládať prestavníky , SCOM návestidlá alebo osvetlenie. Každý výstup sa dá nastaviť samostatne.
S UL16-A03 je možné ovládať max 8 prestavníkov alebo pri správnom naprogramovaní je možné ovládať prestavníky , SCOM návestidlá alebo osvetlenie. Každý výstup sa dá nastaviť samostatne.
Re: dekoder
Dobry den . Nemoze byt ten dekoder vadny? Lokomtivu mi ide nacitat aj nastavit ale na tom dekoderi mi nejde nic ani nacitat ani nastavit mam Z21
-
- Administrátor
- Príspevky: 104
- Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20
Re: dekoder
Ak chcete načítavať z dekodéra, treba ho pripojiť cez "DCC Power". Prepojka J1 nemôže byť prerušená. Podľa pripojenej fotky je prepojka prerušená, tak pravdepodobne preto Vám to nejde.
Samozrejme môže byť modul poškodený. Treba to overiť tak, že pripojíte LED s rezistorom alebo žiarovku na niektorý z výstupov a modul zapojíte na jednosmerný zdroj. Vo výrobnom nastavení je povolená analógová prevádzka, takže by sa mala LED rozsvietiť asi po sekunde. Po pripojení na DCC by sa nemala LED rozsvietiť.
Samozrejme môže byť modul poškodený. Treba to overiť tak, že pripojíte LED s rezistorom alebo žiarovku na niektorý z výstupov a modul zapojíte na jednosmerný zdroj. Vo výrobnom nastavení je povolená analógová prevádzka, takže by sa mala LED rozsvietiť asi po sekunde. Po pripojení na DCC by sa nemala LED rozsvietiť.
- HO Dušan
- Príspevky: 9
- Dátum registrácie: 23. Marca 2020, 22:46
UL16-A03
Zdravím.Používám digikeijsDR5000 (ústředna)+multiMAUS (MM)+PC a také mi nejdou načítat uložené CV hodnoty.Uvedený dekodér funkcí programuji přímo v aplikačním prostředí ústředny,tedy přímo na ploše PC.Programovat pomocí MM v této sestavě nedoporučuji.MM také nenačte hodnoty CV a proto hlásí na displeji Error2!Dělají to i jiné funkční dekodéry jiných výrobců,a byl jsem na toto i upozorněn.
V zapojení dekodéru používám pro DCC nap =12V a pro DCC-JK výstup TRACKout z ústředny jak je doporučeno v návodě.Propojka J1 zapojena (analog).Zkoušel jsem zapojit do DCC-JK modulu i PROGtrack z ústředny,programovat jde,ale CV také nenačítá. Pozn.:Oba výstupy ústředny PROGtrack/TRACKout jsou vždy "zvlášť" zapojené na modul a u DR5000 je vždy nastaveno ve vlastnostech programování programovací kolej/provozní kolej.Programování lokomotivních dekodérů je u této ústředny bezproblémové.
Postřehy:
1-V nastavení dekodéru CV541/Alt29 je dle TAb9 nastavena továrně obousměrná komunikace?Dle tabulky:
BIT hodnota
bit 0 1 1 vysoké Cv má ústředna umí,může být tedy i 0
bit 1 0 0 funkce neuvedena
bit 2 1 1 povolení analogu
bit 3 1 1 obousměrná komunikace
bit4 0 0 funkce neuvedena
bit5 0 0 typ dekoderu
bit6 0 1 NMRA
bit7 1 1 dekoder příslušenství
hodnota pro zapsání dle proramovací tabulky do CV541/Alt29 je tedy dle mého názoru 205? nebo je jiná?
2--Hlavně nezapomenout na tlačítko S1 pro programování:Odpojení napájení modulu,držení S1,připojení napájení a puštění
S1 asi po 2s = můžeme začít programování.Odpojením a znovu připojením napájení se již přeruší programování.Hodnoty zůstávají uloženy.
3--Načítání v programu JMRI 4.18 mi také nejde.Je to program především pro lokodekodéry které jsou v databázi tohoto programu uvedeny ,tento
modul tam není a načítání dekodéru mi zde proto také asi nejde.Pro přímé vyčtení jsem zkoušel nastavení:Digitrax,LocoNetBuffer USB,COM dle
PC,command station.......
4--hodně kolegů se ptá na funkční tlačítka F1-F8. U mého MM se tyto funkce ovládají v příslušenství (vyhýbky).Jde tedy ovládat jen 1-8 výstupů
dle CV562 atd. dle TAB4. Výstupy jdou ovládat jednotlivě i skupinově podle naprogramování tlačítky MM 1-8.
Tedy nejde nám oběma načíst CV. Něco děláme špatně,ale co?
V zapojení dekodéru používám pro DCC nap =12V a pro DCC-JK výstup TRACKout z ústředny jak je doporučeno v návodě.Propojka J1 zapojena (analog).Zkoušel jsem zapojit do DCC-JK modulu i PROGtrack z ústředny,programovat jde,ale CV také nenačítá. Pozn.:Oba výstupy ústředny PROGtrack/TRACKout jsou vždy "zvlášť" zapojené na modul a u DR5000 je vždy nastaveno ve vlastnostech programování programovací kolej/provozní kolej.Programování lokomotivních dekodérů je u této ústředny bezproblémové.
Postřehy:
1-V nastavení dekodéru CV541/Alt29 je dle TAb9 nastavena továrně obousměrná komunikace?Dle tabulky:
BIT hodnota
bit 0 1 1 vysoké Cv má ústředna umí,může být tedy i 0
bit 1 0 0 funkce neuvedena
bit 2 1 1 povolení analogu
bit 3 1 1 obousměrná komunikace
bit4 0 0 funkce neuvedena
bit5 0 0 typ dekoderu
bit6 0 1 NMRA
bit7 1 1 dekoder příslušenství
hodnota pro zapsání dle proramovací tabulky do CV541/Alt29 je tedy dle mého názoru 205? nebo je jiná?
2--Hlavně nezapomenout na tlačítko S1 pro programování:Odpojení napájení modulu,držení S1,připojení napájení a puštění
S1 asi po 2s = můžeme začít programování.Odpojením a znovu připojením napájení se již přeruší programování.Hodnoty zůstávají uloženy.
3--Načítání v programu JMRI 4.18 mi také nejde.Je to program především pro lokodekodéry které jsou v databázi tohoto programu uvedeny ,tento
modul tam není a načítání dekodéru mi zde proto také asi nejde.Pro přímé vyčtení jsem zkoušel nastavení:Digitrax,LocoNetBuffer USB,COM dle
PC,command station.......
4--hodně kolegů se ptá na funkční tlačítka F1-F8. U mého MM se tyto funkce ovládají v příslušenství (vyhýbky).Jde tedy ovládat jen 1-8 výstupů
dle CV562 atd. dle TAB4. Výstupy jdou ovládat jednotlivě i skupinově podle naprogramování tlačítky MM 1-8.
Tedy nejde nám oběma načíst CV. Něco děláme špatně,ale co?
HO Dušan
-
- Administrátor
- Príspevky: 104
- Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20
Re: dekoder
platí pre ver:3.2 (CV7)
Obojstranná komunikácia je vždy vypnutá. V CV29 sa dá meniť len bit 0 a bit 2.
Ako som písal v predchádzajúcom príspevku: Ak chcete načítavať CV z dekodéra, treba pripojiť "DCC Power" na programovaciu. Prepojka J1 nemôže byť prerušená. Poprípade je možné paralelne prepojiť „DCC Power“ a „DCC J-K“.
Cez JMRI DecoderPro sa dá tento dekodér programovať napríklad takto: Poznámke 4 akosi nerozumiem. Jedná sa o dekodér pre príslušenstvo, takže cez MultiMouse sa dekodér ovláda tlačidlami výhybka rovno - odbočka
Ak bude čas, tak skúsim spraviť nejaké inštruktážne video.
Obojstranná komunikácia je vždy vypnutá. V CV29 sa dá meniť len bit 0 a bit 2.
Ako som písal v predchádzajúcom príspevku: Ak chcete načítavať CV z dekodéra, treba pripojiť "DCC Power" na programovaciu. Prepojka J1 nemôže byť prerušená. Poprípade je možné paralelne prepojiť „DCC Power“ a „DCC J-K“.
Cez JMRI DecoderPro sa dá tento dekodér programovať napríklad takto: Poznámke 4 akosi nerozumiem. Jedná sa o dekodér pre príslušenstvo, takže cez MultiMouse sa dekodér ovláda tlačidlami výhybka rovno - odbočka
Ak bude čas, tak skúsim spraviť nejaké inštruktážne video.
- HO Dušan
- Príspevky: 9
- Dátum registrácie: 23. Marca 2020, 22:46
dekoder UL16-A03+digikeijsDR5000+MM+JMRI
Děkuji PeLi
programování modulu příslušenství funguje již jak na MM, DR5000 tak i na JMRI.V JMRI jsem se sekl "jako školák"
v adrese dekodéru,proto mi to nefungovalo!!!
Postřehy v zapojení modulu UL16-A03+digikeijsDR500+MM:
-DR5000 jsem pro samotné programování zapojil s výstupem PROG-TRACK na vstupy dekodéru DCC J-K/POWER kteréjsou propojené paralelně.V
ústředně jde nastavit omezovací proud-na obou výstupech zvlášť.Na programovací koleji jsem jej nastavil pro jistotu na 250mA.
-Propojku J1 na modulu nepřerušit.
-jednoduché změny v nastavení dekodéru jdou provádět i na multiMAUSu (MM).Pro samotné programování doporučuji nainstalovat aplikační prostředí
na PC od digikeijsu nebo JMRI 4.18.Jsou oba zdarma.
-v JMRI modul funguje programovat v obou režimech adres NMRI Raw CVs 1-255/1-1024
-modul se ovládá v režimu vyhýbek a né LOKO F1-F8 jak si to myslí někteří kolegové.Je to modul příslušenství=režim vyhýbek FA-FD =podle nastavení
CV513/CV521 dle kalkulačky v návodě.Jde tedy ovládat jen 1-8 výstupů dle CV562 atd. dle TAB4. Výstupy jdou ovládat jednotlivě i skupinově podle
naprogramování.
-při programování režimu světel doporučuji na výstupy 1-16 zapojit LQ+srážecí odpor. LQ nám indikují zápis požadované funkce světel bliknutím a
následně uvidíme i na LQ požadované nastavení
-režimem programování serv vyhýbek jsem se nezabýval.Na ovládání serv vyhýbek používám jiný modul.
programování modulu příslušenství funguje již jak na MM, DR5000 tak i na JMRI.V JMRI jsem se sekl "jako školák"

Postřehy v zapojení modulu UL16-A03+digikeijsDR500+MM:
-DR5000 jsem pro samotné programování zapojil s výstupem PROG-TRACK na vstupy dekodéru DCC J-K/POWER kteréjsou propojené paralelně.V
ústředně jde nastavit omezovací proud-na obou výstupech zvlášť.Na programovací koleji jsem jej nastavil pro jistotu na 250mA.
-Propojku J1 na modulu nepřerušit.
-jednoduché změny v nastavení dekodéru jdou provádět i na multiMAUSu (MM).Pro samotné programování doporučuji nainstalovat aplikační prostředí
na PC od digikeijsu nebo JMRI 4.18.Jsou oba zdarma.
-v JMRI modul funguje programovat v obou režimech adres NMRI Raw CVs 1-255/1-1024
-modul se ovládá v režimu vyhýbek a né LOKO F1-F8 jak si to myslí někteří kolegové.Je to modul příslušenství=režim vyhýbek FA-FD =podle nastavení
CV513/CV521 dle kalkulačky v návodě.Jde tedy ovládat jen 1-8 výstupů dle CV562 atd. dle TAB4. Výstupy jdou ovládat jednotlivě i skupinově podle
naprogramování.
-při programování režimu světel doporučuji na výstupy 1-16 zapojit LQ+srážecí odpor. LQ nám indikují zápis požadované funkce světel bliknutím a
následně uvidíme i na LQ požadované nastavení
-režimem programování serv vyhýbek jsem se nezabýval.Na ovládání serv vyhýbek používám jiný modul.
HO Dušan
- HO Dušan
- Príspevky: 9
- Dátum registrácie: 23. Marca 2020, 22:46
-
- Príspevky: 12
- Dátum registrácie: 24. Januára 2021, 13:52
Re: dekoder UL16-A03
Mel bych prosbicku k tomuto dekoderu, ktery se chova nejak divne. Chci jej vyuzivat pro LED vystupy na poulicni osvetleni. Vse funguje jak ma, jen pri vypnuti DCC na centrale (DR5000) se rozsviti vsechny LED. Pro vypnuti musim zapnout znovu DCC, adresou zapnout/vypnout, LED zhasnou a je vse OK. Pokud ale dojde k vypnuti DCC, zase se rozsviti. Co mam spatne nastavene? Diky.
Pozn.Dekoder mam zapojeny samostatne +-12V a samostatne DCC.
Pozn.Dekoder mam zapojeny samostatne +-12V a samostatne DCC.
-
- Administrátor
- Príspevky: 104
- Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20
Re: dekoder UL16-A03
Ak je dekodér napájaný osobitným zdrojom, tak po vypnutí DCC zostane dekodér napájaný a prepne do analógového režimu. Stačí vypnúť v CV541 (CV29) analógovú prevádzku (bit 2) - zápis hodnoty CV541=1.
Poznámka: Ak sa zapíše do CV541=0, tak sa nebude dať programovať cez nízke CV (CV1 až CV512)
Poznámka: Ak sa zapíše do CV541=0, tak sa nebude dať programovať cez nízke CV (CV1 až CV512)
-
- Príspevky: 12
- Dátum registrácie: 24. Januára 2021, 13:52
Re: dekoder UL16-A03
Diky, chtel jsem to vyzkouset, ale bohuzel nemuzu zase dostat tento dekoder do stavu zapisu CV. S timto jsem se trapil, jiz jak jsem jej koupil. Delam to dobre? Drzim tlacitko S1 na dekoderu, zapnu DCC, drzim porad tlacitko a cca po 5 sek. jej pustim. Mel bych dle navodu byt v rezimu zapisu (pozn. kdyby aspon vyrobce dal pro signalizaci rezimu zapisu na desku jednu LEDecku). Bohuzel nejde 
(Power+-12V pripojeno trvale)

(Power+-12V pripojeno trvale)
-
- Administrátor
- Príspevky: 104
- Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20
Re: dekoder UL16-A03
Keď je dekodér uzamknutý, tak sa dá odomknúť dvoma spôsobmi, ktoré sú popísané v návode. Ak chcete odmoknúť dekodér pomocou tlačidla TL, tak musí byť napájanie vypnuté a pred zapnutím napájania treba zatlačiť TL a následne zapnúť napájanie. TL treba držať minimálne 2 sekundy.
Druhý spôsob je, že hodnotu z CV1 zapíšete do CV8. CV8 sa síce nezmení, ale dekodér sa trvalo odomkne.
Druhý spôsob je, že hodnotu z CV1 zapíšete do CV8. CV8 sa síce nezmení, ale dekodér sa trvalo odomkne.
-
- Príspevky: 12
- Dátum registrácie: 24. Januára 2021, 13:52
Re: dekoder UL16-A03
Tak konecne se to podarilo odemknout, cely problem ale byl v pripojeni. Ja to mel zapojene s oddelenym +-12V v cerne svorkovnici (Power) a (DCC JK) napajeni v modre svorkovnici dle navodu k dekoderu, takto se me ale nepodarilo dekoder odemknout pro zapis CV. Odpojil jsem tedy samostatne Power napajeni a DCC z modre svorkovnice take. Zapojil jsem jen ale do cerne svorkovnice (Power/DCC) napajeni DCC pro programovaci kolej a ejhle jiz to funguje, zapis vc.cteni hodnot CV, nevim ale proc to to neslo programovat na DCC JK provozni koleji. Dotaz na vyrobce ?
Pak jiz stacilo dle rady "PELIho" nastavit zakazany analogovy provoz. Dekuji.
Pak jiz stacilo dle rady "PELIho" nastavit zakazany analogovy provoz. Dekuji.
-
- Príspevky: 12
- Dátum registrácie: 24. Januára 2021, 13:52
Re: dekoder UL16-A03
Jeste bych mel prosbicku, nejsem schopen u tohoto modulu nastavit adresy k temto vystupum:
Vystup 1 - 8 ovladat vychozi adresou, dale vystup 9 - 11 dalsi adresou +1, vystup 12-15 dalsi adresou +2 a nakonec vystup 16 adresou +3. Muzete me prosim poradit ?
CV562=255
CV563= ???? atd
...
Dekuji moc.
Vystup 1 - 8 ovladat vychozi adresou, dale vystup 9 - 11 dalsi adresou +1, vystup 12-15 dalsi adresou +2 a nakonec vystup 16 adresou +3. Muzete me prosim poradit ?
CV562=255
CV563= ???? atd
...
Dekuji moc.
-
- Administrátor
- Príspevky: 104
- Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20
Re: dekoder UL16-A03
CV562=255 binárne 11111111 (základná adresa výstupy 1-8)
CV563=0 binárne 00000000 (základná adresa) výstupy 9-16)
CV564=0 binárne 00000000 (adresa +1 výstupy 1-8)
CV565=7 binárne 00000111 (adresa +1 výstupy 9-16)
CV566=0 binárne 00000000 (adresa +2 výstupy 1-8)
CV567=120 binárne 01111000 (adresa +2 výstupy 9-16)
CV568=0 binárne 00000000 (adresa +3 výstupy 1-8)
CV569=128 binárne 10000000 (adresa +3 výstupy 9-16)
CV570 až CV577=0 binárne 00000000
Pri takomto nastavení odporúčam vypnúť 1. oneskorenie zapnutia a vypnutia, ktoré je z výroby zapnuté.
-
- Príspevky: 12
- Dátum registrácie: 24. Januára 2021, 13:52
Re: dekoder UL16-A03
Dekuji moc, vse funguje jak ma, super dekoder.PeLi napísal: ↑6. Marca 2022, 10:14CV562=255 binárne 11111111 (základná adresa výstupy 1-8)
CV563=0 binárne 00000000 (základná adresa) výstupy 9-16)
CV564=0 binárne 00000000 (adresa +1 výstupy 1-8)
CV565=7 binárne 00000111 (adresa +1 výstupy 9-16)
CV566=0 binárne 00000000 (adresa +2 výstupy 1-8)
CV567=120 binárne 01111000 (adresa +2 výstupy 9-16)
CV568=0 binárne 00000000 (adresa +3 výstupy 1-8)
CV569=128 binárne 10000000 (adresa +3 výstupy 9-16)
CV570 až CV577=0 binárne 00000000
Pri takomto nastavení odporúčam vypnúť 1. oneskorenie zapnutia a vypnutia, ktoré je z výroby zapnuté.