UL 16-A03

UL16-A02, UL16-A03, RC002A0, RC003A0, SD05A02, MSD1A1, TRD1A1
madagaskar

UL 16-A03

Príspevok od používateľa madagaskar »

Riadiaci modul UL16-A03 som si zakúpil.Po zapojení podľa návodu 2.power/DCC má 5sek zapnúť všetky výstupy(test)a nastaviť konfiguráciu(tab1).No modul nereaguje červený+,čierný-.Polarita je v poriadku.Nejde ani cez tlačitkoS1.Ani nastavením cv513=3;cv521=0;cv520=204 prednastavená konfigurácia.Pri programovaní diody nereagujú na výstupoch.Otázka je či není modul vadný.Za radu vopred ďakujem.

PeLi
Administrátor
Príspevky: 51
Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20

Re: UL 16-A03

Príspevok od používateľa PeLi »

V analógu ten modul funguje? - treba zapojiť na 12 - 16 V zdroj (nie na FZ1!)
Na aké DCC zariadenie je modul pripojený?

Ak je cv513=3 a cv521=0 tak modul reaguje na adresy 13 až 20.

Znova sem dávam odkaz na kalkulačku pre výpočet adresy
http://videopeli.szm.com/subory/zelezni ... ica010.htm

madagaskar

Re: UL 16-A03

Príspevok od používateľa madagaskar »

Modul je napajaný centrálou Z21roco.Neskôr bude boostrom.Ale vôbec nereaguje a nejde programovať.Centrala reaguje modul vôbec.Zapojený je podľa obrázku2 v návode.Po zapojení však po 5sec.vôbec nenabehol.Zatial som s inými produktmi PeLi nemal problémi iba s tímto modulom.Neviem či teda není vadný.Za odpoveď vopred dakujem.

PeLi
Administrátor
Príspevky: 51
Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20

Re: UL 16-A03

Príspevok od používateľa PeLi »

V tom analogu funguje?

Aké máte skúsenosti s DCC -príslušenstvom?

Ako to ovládate?

To že je to napájané cez Z21 , je veľmi málo informácií. Takto sa poradiť nedá.

madagaskar

Re: UL 16-A03

Príspevok od používateľa madagaskar »

V analógu tiež nejde ani po Podržaní S1. Dcc ovládam cez centrálu Z21 roco a programujem cez tablet aplikácia Z21. Pripojenie je červený + a čierný - cez power konektor /DCC BOOSTROM obr. 2. ale bez odozvy. Centrála funguje programoval som semafory cez ňu a idú super . Ale na tomto module neblikne žiadna pripojená dióda. +a- som dodržal tak ozaj už si neviem rady. Skúšal som aj 246 do CV 520 do výrobných nastavení bez odozvy.

madagaskar

Re: UL 16-A03

Príspevok od používateľa madagaskar »

Program Cv513 =3;CV520=201CV521 =0;CV522 =101;CV 523=102;CV 539=7;CV 541=133;CV562 =3;CV 563=0;Cv564=12;Cv565=0;ak som dobre pochopil.

PeLi
Administrátor
Príspevky: 51
Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20

Re: UL 16-A03

Príspevok od používateľa PeLi »

madagaskar napísal:
6. Septembra 2020, 00:02
Program Cv513 =3;CV520=201CV521 =0;CV522 =101;CV 523=102;CV 539=7;CV 541=133;CV562 =3;CV 563=0;Cv564=12;Cv565=0;ak som dobre pochopil.
Načítať CV ide?

S1 nedržte. Tlačidlo slúži len na automatické naprogramovanie adresy alebo na dočasné odomknutie dekodéra , ak je uzamknutý.


Čo máte zapojené na výstupy?


Ak sa Vám to nepodarí rozchodiť, tak mi to môžete poslať a pozriem to. Poprípade zavolajte

madagaskar

Re: UL 16-A03

Príspevok od používateľa madagaskar »

Chcel by som tam zapojiť elektromagnetické prestavníky. Podarilo sa mi spojazdniť výstupy 1-8.Ale výstupy 9 - 16 nie. Ani diódy na tej strane vôbec nejdú. Zadal som CV 52=0;CV 53=128;adresa 14 výstup 16. Nastavenie CV 513= 3;CV 521=0; CV 520=201.Načitať ide CV.

madagaskar

Re: UL 16-A03

Príspevok od používateľa madagaskar »

Tak už som prišiel na to bol modul uzamknutý teraz funguje parádne. Ďakujem za váš čas a ochotu pomôcť. Štefan

PeLi
Administrátor
Príspevky: 51
Dátum registrácie: 24. Februára 2020, 08:20

Re: UL 16-A03

Príspevok od používateľa PeLi »

S elektromagnetickými prestavníkmi môže byť problém ak majú vysoký odber. Info je v návode.

Napísať odpoveď